消防问答 > 其他 提问

新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗

通用规范取消了灭火器出厂5年维修的规定,直接规定了最大报废年限为10年,是不是可以理解成出厂10年不需要维修重新充装?(不考虑压力下降、筒体锈蚀配件损坏的情况)

请写下您的回答回答

共 7 回答

远古鱼龙 23-02-27

现在新的通用规范只是取消了出厂五年维修的强制性,没说不维修!这就跟检查人员严不严格有关系了,还有灭火剂的有效期的问题,七氟丙烷、二氧化碳灭火剂是没有有效期,可以用到十年或是十二年!干粉灭火剂有效期五到六年,检查人员严格的话,干粉灭火器还是只能用五到六年,干粉灭火器维修是门玄学,维修个屁,还不如直接换新的算了,因为干粉灭火器价格降下来了。如果检查人员不严格,干粉灭火器压力外观较佳,用到10年报废也没问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

chowah   回复: 远古鱼龙23-03-01

新出的两个通用规范就是个玄学,感觉说了很多,又什么都没说。

0 赞 0 踩 [回复]举报

远古鱼龙   回复: chowah23-03-06

自己公司检查外观、压力正常就用到10年强制报废,毕竟通用规范废了GB50444的灭火器维修强制性。如果遇到一般检查人员就告诉他通用规范规定了不要求强制维修。遇到比较叼的检查人员级别还高的话只有自认倒霉换灭火器了。还有这个检查人员比较专业说干粉灭火剂有效期是5到6年也只有换了,没法。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 23-03-01

电视10年报废,第2年按键不灵了,修还是不修……

0 赞 0 踩 [回复]举报

chowah   回复: 南明离火23-03-01

灭火器坏了肯定是换了,可是正常放置的灭火器,5年外观和压力都正常,按旧规肯定是直接换了,按新规你说换不换?

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: chowah23-03-03

或者是这样的:通用规范是强制性条文,关于报废 属于强条,维修 在专业规范推荐性条文上体现

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友72588 23-03-18

密封撑不了十年吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭