敬老院为地上4层建筑,每层300平米左右,柴油发电机房可以设置在敬老院一层吗,是否需要设置发电机房作为备用电源,消防负荷采用二级负荷
提 交
共 4 回答
雷雨 23-02-23
不属于二类高民,室外消火栓用水也不到25升每秒,怎么定的二级负荷?
0 赞 0 踩 [回复]举报
永锅 23-02-24
根据你所描述的建筑层数及体积,本建筑消防电源可不采用二级负荷。 柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层;不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;
柴油发电机设置在敬老院一层是没有问题的,不贴邻人员密集场所(食堂、老年人活动中心等)就可以了。
消防砖家 回复: 永锅23-03-05
柴油发电机房不应贴邻人员密集场所,养老院属于人员密集场所,柴油发电机房为什么还能设置在养老院1楼呢
永锅 回复: 消防砖家23-03-08
养老院属于人员密集场所,但人员密集场所里还有一些不属于人员密集的场所,比如设在一楼的储藏间、工具间等。柴油发电机房是可以和这些功能用房贴邻布置的。
最新问题
关闭
柴油发电机房不应贴邻人员密集场所,养老院属于人员密集场所,柴油发电机房为什么还能设置在养老院1楼呢