低倍数泡沫灭火系统

亲爱的大佬们,一直有个问题不清楚。虽然我知道甲、乙、丙类液体罐区用的是低倍数泡沫灭火系统,却不知是什么原理,还有在那个规范有明确规定?可能是我没仔细看规范吧?

请写下您的回答回答

共 2 回答

张牙舞爪的张 23-02-22

低倍泡沫除了有窒息,含水量大,冷却降温好;高倍一般用于封闭空间,窒息效果好,需要有建筑构建支撑,例如:飞机机库;中倍一般用于辅助灭火设备。

1 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 23-02-24

《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)第4.1条的规定。

低倍数泡沫系统泡沫发泡倍数小,泡沫密度大,泡沫基本上不随燃烧产生的热气流上升,可覆盖在液体表面,阻断可燃液体与氧气的接触,适用于扑救可燃液体火灾。

1 赞 0 踩 [回复]举报