大型商业综合体中每一家商铺的喷淋加一个阀门是否合规。

现状:店铺装修消防改造,泄掉一个防火分区的水,增加了风险,浪费了水。

提议:是否可以在每一家商户的消防入户水管上增加一个单独的阀门。

请写下您的回答回答

共 6 回答

周家斌 23-02-16

建议加信号阀。

0 0 [回复]举报

张坤鹏 23-02-16

规范没说不可以,就是默认同意。

0 0 [回复]举报

消防黄河 23-02-18

理念很好,但现实如果要做应同时在每户商铺末端设置排气装置,该末端水平管还需正好在区域相对较高位置。不一定容易实现的。否则如何恢复系统?

0 0 [回复]举报

恒隆   回复: 消防黄河23-02-18

排气应该问题不大,用三通加堵头。

0 0 [回复]举报

一路同行 23-02-18

规范未做规定应该可以,但阀门应有地址反馈主机

0 0 [回复]举报

阳明心 23-03-29

对,加信号阀应该可以的

0 0 [回复]举报