厂房一层有3个门,2个为平开门,1个为卷帘门,请问这个卷帘门可以设吗?

厂房一层有3个门,2个为平开门,1个为卷帘门,请问这个卷帘门可以设吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

张牙舞爪的张 23-02-14

不可以。只有首层丙丁戊类仓库才可以。现实中保持营业期间敞开,没啥问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 23-02-14

2个平开门满足疏散距离和疏散宽度的情况下,卷帘门可以设,但这个门不作为安全出口使用。

1 赞 0 踩 [回复]举报

YLEM 23-02-14

若2个平开门满足疏散距离和疏散宽度,卷帘门可以设(当普通出口,不能做疏散用)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

风无心 23-06-03

只要是不作为疏散口,不作为防火分隔,肯定是可以设置的,规范不会限制这些的。

0 赞 0 踩 [回复]举报