丁类厂房或车间内设置办公和休息室时,对隔墙和楼板耐火极限是否有要求

丁类厂房或车间内设置办公和休息室时,对隔墙和楼板耐火极限是否有要求

请写下您的回答回答

共 3 回答

张坤鹏 23-02-10

在消防课堂搜索《戊类厂房仓库的办公室,分隔措施及疏散路径确立原则!》,石老师针对这项有专门讲解。

0 0 [回复]举报

秘密1 23-02-13

休息室不应设置在甲乙类厂房和仓库中,设置在丙丁类厂房和仓库时,采用2.5h的防火隔墙和1h的楼板分隔,并应设置独立的安全出口,在隔墙上开门时,不应低于乙级防火门

0 1 [回复]举报

永锅 23-02-13

规范对设置在丁类厂房内的办公室防火分隔没有具体要求。

0 0 [回复]举报