工业建筑中6米宽,8米高安全通道排烟设计

工业建筑中6米宽,8米高安全通道。建筑定义为安全通道,承担疏散的功能、长度大于40米。防烟分区长边按照4.2.4表格取60米,一个防烟分区面积360㎡。仅走道排烟,能否按4.6.3.3条“机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗”。如果生产中要起到生产资料运输作用,上述方案成立,是否还可以按照上述方案执行?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友78337 23-02-09

不行

走道大于2.5米时,排烟量需要按4.6.3.2的表来进行计算。

0 赞 0 踩 [回复]举报

mshm   回复: 消防网友7833723-02-09

表4.6.3无走道一项,按照那一项计算

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337   回复: mshm23-02-11

按厂房计算,宽度超过2.5米就不算走道了,设计师定义一个区域(宽度20米)是走道,就按走道计算排烟?

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张 23-02-10

那应该算不上走道,属于工业生产的流通区域,应该可行。

0 赞 0 踩 [回复]举报