消防问答 > 气体灭火 提问

二氧化碳的局部应用中,面积法的计算是否需要查询喷头的流量等数据?

二氧化碳的局部应用中,面积法的计算是否需要查询喷头的流量等数据?
请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 26-03-18

面积法设计核心条款明确要求:
架空型喷头:按喷头出口至保护面距离确定设计流量与对应正方形保护面积。
槽边型喷头:保护面积由选定的喷头设计流量确定。
设计用量公式:M=N×Qi×t,其中Qi为单个喷头设计流量(kg/min),是计算必需参数。

0 赞 0 踩 [回复]举报