扩大的封闭楼梯间

把侯梯厅门取消,与扩大的封闭楼梯间连在一起。卫生间,电梯门做成乙级防火门是否可行?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 23-02-07

不建议取消,我是设备专业的,咨询一下建筑专业,电梯门可以设为乙级防火门吗?

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 23-02-08

电梯层门虽然有1个小时耐火极限(新规2个小时完整性)的要求,但是层门的密闭性能达不到防火门的要求,所以候梯厅的防火门不能取消。

1 赞 0 踩 [回复]举报

mshm   回复: 周家斌23-07-22

电梯门外设卷帘门可以吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: mshm23-07-22

消防电梯处不可以,

0 赞 0 踩 [回复]举报