在日常消防设施管理和维护中,都要对系统设置的闸阀等部件进行管理和维护(日常巡检、防火检查、设备维保都会要检查阀组启闭状态、工作是否正常),遇上特殊情况(如管网查漏、更换损坏器件或者应急恢复)都需要对相关的阀组进行人工操作。因此个人有个设想,如果改用既能手动启闭又能电动启闭的电动闸阀,通过远程单点或者组合方案控制,将会大大提高检维修及应急恢复的效率,更加直观和迅捷地掌控系统状态。不知是否可行,请专家指教。谢谢
提 交
共 4 回答
徐海金 23-02-01
当然可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 23-02-02
利:更方便,更自动化。弊:与手动阀相比,可靠性降低、造价提升。个人倾向:维修时毕竟是非正常状态,使用手动阀更好一些。
1 赞 0 踩 [回复]举报
陈曲 23-02-02
一般现场采用信号阀
意月 23-02-04
消防系统应力求简单可靠,不应以特殊情况增加设备的繁杂程度增加设备隐患点,不利于消防系统的正常维系