消防问答 > 建筑防火 提问

开敞走道需要做排烟吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

永锅 23-01-31

大于20m也要做排烟,采用自然排烟。


0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER 23-01-31

连续开敞的不需要做,断断续续的开敞走道超过20米应该按规范设计排烟。

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: GANSTER23-01-31

不用,敞开走道没有窗户,烟直接出去了。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李解不了   回复: 张牙舞爪的张23-02-06

规范说的是建筑内长度大于20m的疏散走道,如果走道大部分都是敞开的,类似建筑外走廊,可不设排烟设施;如建筑走道只有少部分与外界联通,建议按规范要求设置排烟设施,尽可能采用自然排烟。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 23-02-02

走道长度达到建规要求时应考虑排烟。一般开敞走道已满足自然排烟。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李解不了   回复: 消防黄河23-02-06

部分开敞,或者开敞面积很小的,也应该设置排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河   回复: 李解不了23-02-08

达到建规要求就需要设。自然排烟和机械排烟都是排烟方式,能自然排烟优先选择自然排烟方式,自然排烟条件不满足时,设机械排烟。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭