排烟风管的连接问题

现在我们这排烟风管用的比较多的是扣板连接,有个消防评定专家验收后说排烟风管必须是法兰连接,我想问问是在哪条规范里,我没找到

请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 23-01-13

详见石老师资料:角钢法兰·薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用-防排烟风管探讨! - https://b.1190119.com/article-143.htm

2 0 [回复]举报

  回复: 周家斌23-01-14

我看规范上要求,也可以是咬口或铆接。板厚大于1.5的也可以焊接。也就是说法兰不是唯一的、必须的。我这么理解对吧

0 0 [回复]举报

周家斌   回复: 23-01-14

是的,目前主流工艺是法兰(或共板)螺栓连接。

1 0 [回复]举报

  回复: 周家斌23-01-16

非常感谢

0 0 [回复]举报