超压泄水规范

超压泄水规范有要求吗,在哪里找
请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 20-10-30

《消水规》5.1.16条防止消防水泵低流量空转过热的技术措施;6.2.4-7条减压阀后应设置安全阀,安全阀有泄水要求。

2 赞 0 踩 [回复]举报