消防问答 > 消防给排水 提问

稳压泵流量确定

最近遇到一个审图,他提出稳压泵的吸水管径和出水管径应该用消防设计流量确定,比如消防设计流量为40L/s,管径应该放大到DN200(图集为DN100)。

我的理解是稳压泵和高位消防水箱只是为了维持系统初期压力的,所以它的管径不应按消防设计流量确定,只需要满足处于系统泄露量和自启动流量之间的值即可,不知道我的理解对不对,请各位老师指正。

请写下您的回答回答

共 4 回答

张牙舞爪的张 23-01-04

正确,稳压泵的主要目的就是稳压。进水管径满足大于DN32,出水管径大于DN100即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲 23-01-05

如果可以的话 换一个审图  

0 赞 0 踩 [回复]举报

小月半   回复: 陈曲23-01-05

这个审图是比较老资格的了,差点怀疑自己

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲   回复: 小月半23-01-31

工程里多少年不好好学习的多了去了 别太迷信资历

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭