消防问答 > 火灾自动报警 提问

声光警报器动作问题

建筑内装有一台火灾报警控制器(联动型),声光警报器动作是否受控制器手自动的影响?还有声光警报器的动作需要两路信号吗?还是说一路信号即可

请写下您的回答回答

共 5 回答

张牙舞爪的张 22-12-20

声光警报器既可以由报警控制器控制,也可由联动控制器控制,看厂家设定。声光警报器属于报警信号,报警区域内一路信号即可触发。

3 0 [回复]举报

南明离火   回复: 张牙舞爪的张22-12-22

声光不是属于联动吗,两路信号。

1 0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 南明离火22-12-22

声光警报器属于报警信号,一路信号就报警。

1 0 [回复]举报

阳明心   回复: 张牙舞爪的张23-03-31

一路信号应该启动不了声光报警器,应该需要两路才会启动

0 0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 阳明心23-04-01

额……应该记混了。我记成气体灭火系统的报警触发信号了。谢谢朋友提醒。

0 0 [回复]举报