消防问答 > 自喷灭火系统 提问

洁净厂房内各类房间设置喷淋的问题

实际设计的洁净生产厂房,生产电子产品的,需要做喷淋系统,厂房里有配电室、消防控制室、信息机房、风淋室、货淋室等房间

【问题一】厂房内的配电室、消防控制室、信息机房这些不适合用水扑救的房间,没办法做喷淋系统,那要设置何种消防设施?

【问题二】人和货物进入洁净厂房前都需要进入风淋室或货淋室,那风淋室和货淋室是否需要设置喷淋?我设计的项目因为出入口比较多风淋室也很多,有大有小面积也不统一,有点疑惑是不是需要做喷淋?

请写下您的回答回答

共 3 回答

张牙舞爪的张 22-12-14

问题一回答:《洁净厂房设计规范》7.4.5

问题二回答:《洁净厂房设计规范》7.4.1及条文说明,个人认为需要设置喷淋。喷头类型及安装间距符合要求前提下,面积大小不统一,问题不大吧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 张牙舞爪的张22-12-14

但是风淋室和货淋室很多都是成品的,类似于封闭的白钢做的一个小房间,内无任何可燃物,成品的风淋室要如何增加喷头呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: fendou4422-12-14

这个我没有能力回答,抱歉。如何安装这方面需要问设计院的前辈。规范明确从严要求,应该是要安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭