请问:本项目首层商铺面积超过100平方,商铺内及走道是否要设计防排烟系统,如采用自然通风是否满足要求。

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 22-12-11

我看这些商铺大都不对室外开门窗,属于无窗或设固定窗房间,执行建规8.5.4,需要设置排烟设施。疏散走道长度超过20米,需要设置排烟设施 。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李解不了 22-12-12

当然需要,是否满足自然排烟需要根据规范条文判断

1 赞 0 踩 [回复]举报