机械排烟问题

这个是丙类厂房,图中圈的位置总面积200多点,外墙有窗户,走道宽度1.5M,是否要考虑机械排烟?,

请写下您的回答回答

共 7 回答

永锅 22-12-08

厂房的整体高度、走道的长度、厂房的室内净空高度、开窗面积及外窗的距地高度综合考虑

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张 22-12-09

四层及以上歌舞娱乐、中庭、丙类厂房都需要设置排烟。有条件优先设设机自然排烟。厂房高度不大于32米且走道长度不大于40米,走道可不考虑排烟。

1 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 22-12-09

不用

0 赞 0 踩 [回复]举报

李解不了 22-12-09

建议看一下防火规范8.5.2条第1款,搞清楚图中是丙类生产场所还是丙类厂房,丙类生产场所和丙类厂房设置排烟的条件不一样,看图中建筑布局,不像生产厂房更像丙类生产场所,先弄清楚建筑功能,再判定是否排烟,也可以看一下防火规范的图示。

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 李解不了22-12-09

你是正确的!如果属于丙类非生产车间大于300平米才需要考虑排烟。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 22-12-11

看图,圈起来这块应该是个疏散走道,根据疏散走道长度考虑是否设置排烟设施。不能将此处看做房间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-05

不知道楼主示意图的走道长度是多少米,不知道是否为高层厂房,不知道是否为疏散走道

此区域一般不认为是房间,可以当成走道理解

根据规范要求:建筑高度大于32米的厂房内长度大于20米的疏散走道和其他厂房内长度大于40米的疏散走道需要设置排烟设施

如果走道不需要设置排烟设施,就不存在设置机械排烟的疑惑

如果走道需要设置排烟设施,并且存在满足自然排烟要求的条件,也可以不设置机械排烟,否则就需要设置机械排烟


0 赞 0 踩 [回复]举报