建规5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。具体是什么意思,人员密集的公共场所所有的疏散门都不应该小于1.4米吗?还是只是首层疏散外门。包括安全出口吗?
提 交
共 4 回答
周家斌 22-12-04
1 赞 0 踩 [回复]举报
树 回复: 周家斌22-12-07
感谢答疑
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 回复: 树22-12-15
不谢!回答你的问题同时,我也温故而知新!共同学习。
2 赞 0 踩 [回复]举报
一个消防路上的小学生 22-12-05
条文中的疏散门包括此类场所在建筑中的疏散路线上的所有的门,均应符合净宽度不小于1.4米的要求