走道墙壁排烟高度

走道吊顶为格栅吊顶,走道侧墙设置机械排烟口,排烟口需要放到吊顶里面,还是安装在吊顶下

请写下您的回答回答

共 3 回答

一个消防路上的小学生 22-12-02

依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.4.13条:当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。如果开孔率大于25%,可以设置在吊顶内,如果小于25%,设置在吊顶下

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-12-02

0 赞 0 踩 [回复]举报

李解不了 22-12-09

看《烟标》4.4.12第2款

0 赞 0 踩 [回复]举报