自然补风系统补风量计算

自然补风系统补风量计算,规范讲不应小于排烟量的50%,这个排烟量指的是各个对应的防烟分区的排烟量吗?还是排烟系统总排烟量

请写下您的回答回答

共 3 回答

aalwbw 22-11-10

补分量可以按照单个防火分区所需总的排烟量来计算。

1 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 22-11-10

补风量的计算是针对每个防烟分区的排烟量。当不满足自然补风条件的防烟分区应设置机械补风设施。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-11-11

1.指烟规4.6.4的系统排烟量。2.排烟系统工作时无论打开几个防烟分区排烟口,同一系统(联动原设计风机)排烟量基本是不变的,补风量不应小于此排烟量的50%。3.补风口可与排烟口设置在同一的防烟分区,也可设置在其他防烟分区,但不得跨越防火分区。