储烟仓问题

场所净高2.6m的会议室,根据烟规4.6.9和4.6.1条,储烟仓是不是可以按1.1m高度去计算机械排烟?设计清晰高度1.5m会不会影响人员疏散

请写下您的回答回答

共 1 回答

aalwbw 22-11-10

不会影响疏散的。

理由是:4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2(净高2.6米,最小清晰高度为1.3米,1.5>1.3,满足规范要求。);

0 0 [回复]举报