返回 查找 头条 题库 下·载 评论

【废止】释惑:室内地面与室外出入口地坪高差!

更多精彩→消防资源网 举报 20-12-09 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:室内地面与室外出入口地坪高差,应以最不利高差为据!

 

《建规》6.4.4、5.4.9、8.1.6均提及“室内地面与室外出入口地坪高差”(图示1):

1、《建规》6.4.4:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

2、《建规》5.4.9:歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

3、《建规》8.1.6:附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

(图示1)
疑问:当首层室内地面与室外地坪有高差,或底层楼梯间地面与房间地面有高差时,怎样确定?规范图示5.4.9图示3、6.4.4图示2、8.1.6图示2标为室外地面与底层楼梯间出口地面高差,是否合适?
回答:规范图示的方案不妥,如仅以室外地坪或楼梯间地面标高为据,则可能引发故意回避规范要求的极端情况!

室内地面与室外出入口地坪高差,应该是最不利高差,即以地下层(房间)的最低地面,与首层楼面(或室外地坪)的最大高差为准。

示例讲解如下:

示例1:室外地坪低于首层室内楼板面,以首层室内楼板面为准:

示例2:室外地坪高于首层室内楼板面,以室外地坪面为准:

示例3:底层房间楼板面低于楼梯间楼梯面,应以底层房间楼板面为准。同理,当底层有多个房间的楼板面高度不同,以最低者为准:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭