消防负荷计算

有一个地下车库约10万平方米。请教一下,消防负荷如何计算?是所有用消防负荷累计计算,比如排烟风机及补风机,这样累计下来数值太大。还是乘系数?

请写下您的回答回答

共 2 回答

石小东 22-10-29

要划分防烟分区的,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:     1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。     2 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。

具体情况你要看《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017中的规定,里面讲的很清楚

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 22-11-02

消防负荷是指消防电的负荷吧!原则上火灾只考虑一处着火,只考虑最大一个防火分区用电负荷即可。但设计时很保守,很多按相邻的三到五个防火分区用电负荷考虑。具体咨询一下电气专业。