前辈们,请教个问题,现在有个办公楼,需要做第二个安全出口,现在想在C轴的墙上开个门,但是C轴上下两面有一米三的高差,所以现在准备做个坡道,做个10.5米的坡道,做成U型的,这样可以吗,有具体规范吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

逍遥仙 22-10-22

1、目测该办公只有两层,D轴楼梯表达没看懂什么意思

2、不考虑无障碍问题的话坡道没问题

3、建议直接设置成台阶

1 0 [回复]举报

荔枝 22-10-27

作为普通的室内坡道是满足的,作为无障碍坡道有一点超标;图为《无障碍设计》GB 50763-2012内的

0 0 [回复]举报