回子型建筑消防扑救场地如何设置

一个大型的回子型高层建筑 内院有60mX40m 建筑双跨围一圈,这样子是否在建筑内院中设置一个大的消防扑救场地就可以 如若不行 由于建筑各边离着太远 是否四周都要有消防扑救场地

请写下您的回答回答

共 1 回答

逍遥仙 22-10-26

应设环形车道,有困难沿两长边设置消防车道,因内院最短边超过24m还需设消防车道连接内院

1 赞 0 踩 [回复]举报