内走道长度、

刘老师,如果一个90米的走道两个窗口面积符合要求,间距50米,走道最远点至窗口20米,也一样符合《烟规》4.3.2的规定啊,请问最长60米的规定是怎么算出来的呢

请写下您的回答回答

共 2 回答

姜子牙疼 22-10-11

那不是算出来的

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 22-10-18

烟规4.2.4注1规定的,走道防烟分区长边长度最长60米。

0 赞 0 踩 [回复]举报