一万平米的单层超市购物,人员密度0.43,疏散宽度0.75。疏散总宽度310米,这得怎么实现?或者安全出口算大多几个
提 交
共 5 回答
雪 22-09-26
二级耐火等级百人宽取0.65,疏散总宽度为27.95米;
三级耐火等级百人宽取0.75,疏散总宽度为32.25米,不是310米。
4 赞 0 踩 [回复]举报
aalwbw 22-11-08
楼上说的对,另外每个安全出口的净宽不应小于1.4米,除法计算。
0 赞 0 踩 [回复]举报
张坤鹏 22-11-18
大于等于3000平米取下限,小于3000平米取上限。该商店一万平米,人员密度应该取0.43。根据人员密度算出该层设计人数为4300人,再根据百人疏散宽度取0.65(耐火等级三级取0.75)得出27.95米,且每个出口宽度大于等于1.4米。
一对麻辣小龙虾 22-12-28
你算得对吗
北洼 23-10-17
10000*0.43*0.75/100=32.25m
最新问题
关闭