一类高层酒店,大于100㎡的房间没有排烟设施可以吗,靠外墙有可开启的采光窗
提 交
共 3 回答
周家斌 22-09-09
靠外墙的采光窗满足自然排烟要求就可以了,
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 22-09-11
可开启的采光窗,按自然排烟窗口设计。校核开口有效通风面积。
感恩 22-09-14
按照规范要求,如果是大于100㎡的房间是需要设置排烟设施的,你这种情况,此房间为1个防烟分区,可开启外窗有效开窗面积不小于防烟分区面积的2%即可。