工业建筑防火墙开口安装防火卷帘宽度和面积问题

根据建筑防火设计规范,防火卷帘设置宽度计算,防火墙小于30米,可以设10米宽度防火卷帘;如果大于30米,不得超过1/3且20米;

这条文在民用建筑内,请问工业建筑中厂房和仓库对防火卷帘门有宽度要求吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

永锅 22-09-06

对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性。

0 0 [回复]举报

永锅 22-09-06

除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔,有关要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

0 0 [回复]举报

周家斌 22-09-06

可以执行6.5.3的,

1 0 [回复]举报