如果防烟分区面积小于50平方,机械排烟口设置在走道,防烟分区的划分需要把这个小于50平的房间面积算上吗,还是说只用计算走道的面积就行。
我记得以前好像有过类似的问题,但是找不到了
提 交
全部回答
永锅 22-08-25
对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算.
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 22-08-26
对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算.(只不过由于房间小屋内不设排烟,通过走道排烟,排烟面积走道+该房间)