什么情况属于设置高位消防水箱确有困难

   高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵                                                                 什么情况属于设置高位消防水箱确有困难?工业建筑、钢结构厂房可以不设高位水箱吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防黄河 22-08-18

如一般的钢结构斜屋面厂房,当屋面无法设置高位水箱,周围也无合适的高度位置设置水箱时,就属于设置困难的情形。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 22-08-26

屋顶承重不满足设计要求,或改造项目不具备安装消防水箱条件

0 赞 0 踩 [回复]举报