厂房自然排烟

空间净高7.2米的工业建筑采用自然排烟方式,自然排烟窗面积=排烟量/自然排烟口风速,那这个排烟量怎么计算呢?规范上好复杂的公式

请写下您的回答回答

全部回答

刘丽波 22-08-16

规范上也有简单的,查表烟规4.6.3-2,基本上表格最大。

0 0 [回复]举报

消防黄河 22-08-16

烟规,4.6.3.2。即:16.8+(1.8.9—16.8)*0.2*10000    立方米每小时。

1 0 [回复]举报

arabella   回复: 消防黄河22-08-17

这个公式没看懂

0 0 [回复]举报

消防黄河   回复: arabella22-08-17

7米是一个标准,8米是一个标准,7.2米线性插值法即以上。

0 0 [回复]举报

arabella   回复: 消防黄河22-08-18

*0.2是啥意思

0 0 [回复]举报

消防黄河   回复: arabella22-08-21

8米到7米超1米,7.2到7米超了0.2米。0.2米占1米的20%。这里0.2就是指20%。

1 0 [回复]举报

米米果果 22-12-16

可以按规范上的表格用线性差值计算,或者用软件计算

0 0 [回复]举报