对于工业建筑,采用自然排烟方式防烟分区内任一点到达排烟窗的平面距离不应小于净高的2.8倍。那不是很少厂房能达到这个要求?对于二装项目开来说
提 交
全部回答
周家斌 22-08-15
那就用机械排烟,或重新划分防烟分区
1 赞 0 踩 [回复]举报
米米果果 22-12-16
是的,净高小于6m的厂房一般都得上机械排烟,大于6m的有可能采用自然排烟