走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应小于60m,我现在有一个走道宽度是1.4m,走道有一位置凹进去,宽度大于2.5m了,那我防烟分区还可不可以按60m算?
提 交
共 3 回答
充楞装傻 22-08-13
那一点加垂壁,把瘤子划给房间。。。
2 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-08-13
参考石老师资料:走道防烟分区-长边长度的争议及处置!https://b.1190119.com/article-498.htm
1 赞 0 踩 [回复]举报
乌云 回复: 周家斌22-08-23
感谢