消防问答 > 安全疏散 提问

疏散通道中有台阶

本人接触到两个装修工程,其疏散通道中有1级台阶,离疏散门大于1.4米,直觉认为不妥,但无规范支持;有查到一份《安全疏散通道设置要求》中有说:疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。而且早其消防验收时也不允许这样做,各位专家有何高见,指导下。

请写下您的回答回答

共 5 回答

huanglong3721 22-08-11

1、 《民用建筑设计统一标准 》 GB50352-2019 ,第 6.7.1.3 台阶设置应符合下列规定: 室内台阶踏步数不宜少于 2 级,当高差不足 2 级时,宜按坡道设置;

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-08-11

描述的情况没问题,当然那一级台阶做成斜坡最好,疏散楼梯难道没台阶吗?干啥疏散通道就不行了呢,规范只规定了出口1.4范围内的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

huanglong3721 22-08-11

消防释疑:疏散走道 -20问!

十五、楼梯可以作为竖向疏散通道 ,阶梯也应可以设置在疏散走道吧。

一、火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,不应设置梯步,确需设置时,建议如下:

1、人员密集场所的疏散走道,不应设置阶梯。

2、非人员密集场所的疏散走道,阶梯的设置应不影响人员快速疏散。

二、疏散走道和疏散楼梯,属于不同的火灾风险等级,疏散楼梯设置于疏散楼梯间,通常情况下,我们认为疏散楼梯间为相对安全区域,不会受到火灾威胁,并不严格限制疏散时间,可以通过梯步疏散。


0 赞 0 踩 [回复]举报

小马 22-08-12

做个斜坡

0 赞 0 踩 [回复]举报

简心 25-09-26

现实中也碰到过类似情况,检查人员也认为应该设置成坡道,只是需要规范明确的支持才行,不能靠直觉判断

0 赞 0 踩 [回复]举报