消防问答 > 消防给排水 提问

消防水箱(不是水池)能设置在一层或地下室吗?

消防水箱(不是水池)能设置在一层或地下室吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

周家斌 22-07-26

看定义


2 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-07-26

如此设置是何用意?用做消防蓄水可以。作为水规中应设置的“高位水箱”是不可以的。水规2.1.7。

3 赞 0 踩 [回复]举报

蛙   回复: 消防黄河22-07-27

见过一个稳压泵、水箱都设置一层的,觉得有点奇怪,带稳压泵在一层的水箱同样能达到静压要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河   回复: 蛙22-07-27

能达到。但设高位水箱的目的是确保火灾初期即便稳压泵等设施故障情况下依然能靠自重出水灭火。此处对初期火灾扑救的重要性,亦可见一斑。

2 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 22-07-26

容纳的是哪部分水,如果是高位消防水箱需要设置在最高部位。如果用做消防水池可以。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 22-07-30

你是不是想说屋顶不具备承重条件,采用大气压罐(气压顶压装置),将水箱位于地下。---除此是不可以的

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭