当消防自喷系统中,喷头不小心被碰破了,该怎么处理
提 交
共 5 回答
周家斌 22-07-18
关闭所属的主管上的信号蝶阀,打开放水阀,更换喷头,打开信号蝶阀,末端末端放水阀排空气,恢复系统待工作状态。
3 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 22-07-18
报备单位消防管理人,请维保或有资质人员更换维修,检查恢复。紧急时先关闭该喷头所在配水管或配水干管上便于操作的阀门,若喷头所属配水管有试水阀亦同时打开排水,减少水渍损失,用备用喷头进行更换,放水排气恢复系统。
4 赞 0 踩 [回复]举报
荣荣 回复: 消防黄河22-07-20
谢了!
1 赞 0 踩 [回复]举报
hujun 22-07-18
通知同事去做关信号阀开末端,自己准备好换的衣服和洗发水沐浴露,先洗为敬。
李勤 26-08-27
停泵、关闭水箱出水管、关闭楼层信号阀、打开本层(本区域)末端泄水阀,放水后进行更换
0 赞 0 踩 [回复]举报