消防水池和生产用新鲜水池合用是规范认可的,也是大多数化工企业选用的形式,那么问题来了,水池需要标明容量吗?水池标识为“新鲜水池”还是标识为“消防水池”还有保障消防用水的技术措施有哪些?在操作规程里规定到低于某个水位时优先保证消防用水是不是技术措施?


请写下您的回答回答

共 4 回答

消防黄河 22-07-16

消防水池可与生活用水水池合用。标识时可标识为消防生活合用水池。保障消防用水的技术措施可以参考水规图示。您最后一句不是技术措施,最多算管理措施,技术措施是要当水位降低到只够消防用水量时,生活泵或用水出口将无法供水。

2 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-07-16

参考石老师资料:真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解! - https://b.1190119.com/article-360.htm

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-07-16

参照水规图示:生产消防合用水池吸水设计要求章节,采取技术措施。

2 赞 0 踩 [回复]举报