住宅小区安装预装式变电站应该离民房多少距离?

请问住宅小区安装电压12KV容量200KVA预装式变电站,应该离6层预制板老式民房多少米才达到消防安全距离?


请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 22-07-01

参考《建规》5.2.3.民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-07-01

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-07-03

6米

2 赞 0 踩 [回复]举报