消防问答 > 安全疏散 提问

地下非机动车库的疏散问题

设置于住宅小区,地下一层的非机动车库(有充电设施),这类的疏散距离应该如何考虑!

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防黄河 22-07-01

现行国标只有防火分区面积500(-加喷淋一千)和一般情况出口不少于2个的明确要求,依次来控制场所规模,疏散距离无明确规定。有的省出台的地方标准。

2 0 [回复]举报

有志青年119 22-07-01

1.国家标准:依据《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014中第5.5.17条,其他建筑确定疏散距离。

2.地方标准:江苏省地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB 32/T 3904-2020中第7.3.5条,“电动自行车库室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30.0m,当设置自动喷水灭火系统时可增加25%”。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭