各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 22-06-29

电动多叶调节阀是余压调节系统的,应该设置在旁通管上,不是风机入口

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小学生刘振   回复: 刘丽波22-06-29

意见是一致的,应该设置在余压系统的泄压管路上,但是这个图纸设余压设置了电动多页调节阀,在风机前又设计了这个调节阀,设计说防排烟的图集上有画这个阀体,但是具体什么功能不清楚,我也是搞不懂为什么要设置这个阀。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防小学生刘振22-06-29

北方地区,为了防止不用时冷风侵入,一般设电动风阀,只有开与关,不调节。平时常闭,火灾时联动开启,是可以的。那旁路的泄压管路也不能省。除非是采用泄压阀泄压。

3 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 刘丽波22-07-01

专业

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小学生刘振   回复: 刘丽波22-07-12

老师您说的很有道理,这个有相关的条文说明吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报