消防问答 > 防烟排烟 提问

关于上海地区中庭采用自然排烟方式

      上海地区面积大于300m2的中庭采用自然排烟方式排烟,采用上海烟规计算得到自然排烟和自然补风面积后,中庭应该怎么设置自然补风口?(只知道补风口应设在储烟仓以下,但是具体对于中庭应该怎么设置?)谢谢各位老师解惑!

请写下您的回答回答

共 1 回答

充楞装傻 22-07-05

我认为:

  1、中庭不允许摆放可燃物5.3.2,它排的是其他地方泄露的烟~量和范围有限,补风由事故部位完成;

  2、规范只有500平以下房间不用补风,没说高大房间/中庭是否适用;

  3、没有外墙的中庭,没法实现自然补风。有外墙的大门面积可能就够了;

  4、如果大于 500平且无外墙,只能机械补风。

0 赞 0 踩 [回复]举报