消防问答 > 消防给排水 提问

消防水鹤设计

遇到一个项目,要做市政消防水鹤,要求用自打井代替消防水源,1.请问消防水鹤的设计流量是多少?2.是否可用自打水井作为消防水源?3.自打水井需满足哪些要求(流量、水位,连续供水时长)?4.建设方需提供自打水井的哪些参数及报告文件?5.自打水井是否需要两个作为两路消防水源?6.自打水井对消防水鹤进行供水时水泵如何控制(是每次加水时人工手动开启水泵加水,还是通过何种方式能自动启泵加水)?7.供水泵采用何种形式(潜水泵还是正常泵房内设置的消防泵)?

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 22-06-23

自打井水需要2眼,保证枯水期有水的情况下可以不设消防水池,但一般都很难满足,所以需要设置消防水池。消防水泵采用轴流深井泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 刘丽波22-06-24

老师设置消防水池的话需要保证多长时间的消防水量呢,也是两小时么(相关规范在哪里),消防水鹤的设计流量是30L/s么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: fendou4422-06-29

要考虑枯水期无水,需要设置全部所需消防水量。一个水鹤的水量是30l/s

0 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 刘丽波22-07-28

老师,考虑枯水期无水的话设置消防水池,消防水池容积具体如何计算?如按时长一个水鹤30L/s,时长按多少计算?如不按时长计算,要如何计算?请明示,谢谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: fendou4422-07-30

按《消水规》3.6.1计算。本工程实际需要多少消防水量就选用多少。

2 赞 0 踩 [回复]举报

fendou44   回复: 刘丽波22-08-03

明白,谢谢老师指导

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭