楼梯间应在首层直通室外,当确实有困难时,可采用扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在距离楼梯间不超过15m处。
那么在形成扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间时,应用乙级防火门与其他部位分隔,但是这里直通室外的门也需要用乙级防火门还是一样没要求?
提 交
共 3 回答
周家斌 22-06-15
当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。
0 赞 0 踩 [回复]举报
aalwbw 22-06-15
如图所示,扩大前室的这个门可以采用普通门
周家斌 回复: aalwbw22-06-15
有个前提:满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求
1 赞 0 踩 [回复]举报