消防问答 > 自喷灭火系统 提问

风管或吊顶造型下增设下喷

大于1.2的风管或者造型下应增设下喷嘛,这个增设的喷头可不可以设置在风管或者造型侧边,溅水盘与风管或者造型下边平齐(有集热罩),因为增设这个喷头的作用就是增加喷头强度嘛(保护风管或者造型下面的区域),这样可不可以

请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 22-05-31

新规范取消了集热罩的说法,只是个挡水板功能,增设的喷头保护范围能覆盖造型下方区域,且安装符合规范要求,这种做法是可以的。


1 0 [回复]举报

黑犬   回复: 周家斌22-06-13

我也觉得我的做法可行,我是在有上喷的前提下增加的下喷,就是想保护被遮挡的区域,没一定要做到风管中心去,感觉是很多人过度解读了规范。

0 0 [回复]举报

我是根根   回复: 周家斌23-07-03

就是说,做在风管下方的增设下喷不用做挡水板,当火灾的时候,风管上方的上喷受热动作后,下方的下喷继续受热并最终动作。


而做在风管侧面的增设下喷因为可能会受风管上方的上喷喷洒降温影响而无法动作,就应该增设挡水板。


做在成排管道或线槽底下增设的下喷如果正对上方空隙无遮挡,也应该增设挡水板。

0 0 [回复]举报

0_EHdk 22-06-03

应该设在中间。风光的中间 

0 0 [回复]举报

黑犬   回复: 0_EHdk22-06-13

增设风管下喷头的目的是保护风管下的区域,我做在风管两侧,两侧的喷头间距不超过规范要求就可以嘛,做在中间又不好施工又丑

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭