消防问答 > 火灾自动报警 提问

火灾报警探测器报警后主机到底在多久之内显示满足要求,超过10S可以吗

火灾报警探测器报警后主机到底在多久之内显示满足要求,超过10S可以吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

学习猪猪 22-05-19

探测器报警后主机在60秒之内要能接到报警信息,这是上限,当然是越快越好

1 赞 0 踩 [回复]举报

充楞装傻 22-05-20

不可以,

火灾报警控制器 GB4717-2005  非故意延迟10秒,故意设置延迟最多1分。

5.2.2.2 当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-24

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭