其他建筑应设置高位消防水箱,但设置高位水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设置稳压泵。关于这“安全可靠的消防给水形式”是指采取什么样的技术措施和方法呢?!请指教!!1
提 交
全部回答
老刘头 22-05-19
安全可靠的给水形式可以是消防供水设施的可靠供电,暨消防水泵采用双回路供电,或者一路市电一路柴油发电机供电。
1 赞 0 踩 [回复]举报
号角 回复: 老刘头22-05-20
谢谢刘师傅!!!