1.1 原则上不是住宅/商住合一性质的楼房,都不能长期居住,可以临时休息,这属于改变使用性质,住建局管, 鉴于不是人密商场类、娱乐类,消防队不一定管。
1.2 住宿部分与其他需要无洞口防火墙+1.5h楼板+独立疏散,
住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 XF703-2007 4.2和4.3
和建规 5.4.4-5~~~~
2. 休闲娱乐场所内设员工宿舍·消防队见一个查封一个.
多层公共建筑,一、二、三楼幼儿园,四楼老师办公室,五楼老师宿舍,是否可以,需要设置什么楼梯间?
多层公共建筑,一至三层为酒店,二层全部改造成沐足店,其中部分包厢为员工宿舍,每个宿舍住2名员工,是否符合要求?
谢谢