疏散门是否采用防火门

请问不超四层的建筑,整层是办公室,办公室的疏散门即是疏散楼梯的门,这个门是否需要采用乙级防火门?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 22-05-10

只有通向封闭楼梯间或防烟楼梯间的门才需要防火门的,

0 赞 0 踩 [回复]举报

荔枝 22-05-19

如果是整栋作为办公,且只有四层,疏散楼梯可以采用敞开楼梯间,这样就可以用普通门;不过这样处理另有一个问题:整层相当于一个房间,需要确定疏散门的数量,以及房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。